ABCelectronique : portail d'information dans le domaine de l'électronique
Recherche sur le site
 
 
  Home » Forums de discussion  
Merci de ne pas poster des messages en relation avec le piratage.
Règles de bon usage, cliquez ici

    Forums de Abcelectronique > Electronique Analogique et Numérique
Identifiant
Mot de passe


Réponse     Ouvrir une nouvelle discussion
 
Outils de la discussion Rechercher Modes d'affichage
eurexo   Junior Member   Déconnecté 15/07/2005, 23h32     Variation de fréquence EDF et matériel informatique
  #1  
Bonjour,

Quelles peuvent être les conséquences d'une variation sensible de la fréquence du courant EDF sur du matériel informatique ?
Dans le cas présent, il s'agit d'une perturbation enregistrée sur un serveur type AS 400 pourtant protégé par un onduleur on-line récent.
Cette hypothèse est elle plausible, sachant qu'aucun autre système informatique ou autre n'a été détérioré ?
Dernière précision : le site se trouve à Cayenne (Guyane), avec un courant peut-être moins stable.

Merci d'avance
dspix   Senior Member   Déconnecté 16/07/2005, 00h05     Re : Variation de fréquence EDF et matériel informatique
  #2  
A priori, si la variation reste dans la plage 40 70Hz, il ne doit rien se passer...

N'oubions pas que les alim a decoupage sont insensible au variation de frequence.

Par contre, a verifier qu'il n'yait pas des variation de tension...
__________________
A+
Damien
dajp   Senior Member   Déconnecté 16/07/2005, 01h17     Re : Variation de fréquence EDF et matériel informatique
  #3  
Salut, la fréquence EDF est particuliérement stable, par contre EDF ne maitrise pas toujours la tension , j'en ai fait les frais lors d'une fiévre à 255Volts !
Ils sont intervenus trés vite mais ....trop tard !
Bon point pour eux, ils ont reconnu leur responsabilité et ont indemnisé ( fallait le dire)
johna   Senior Member   Déconnecté 16/07/2005, 10h54     Re : Variation de fréquence EDF et matériel informatique
  #4  
En métropole edf est obligé de tenir une très très grande précision de phase et de fréquence de son réseau pour des raisons d'interconnexions française ... européenne.

Par contre la tolérance sur l'amplitude doit être en moyenne de 10%, mais il arrive pour de bonnes raisons secrêtes qu'il y est des coupures brutales ce qui peut générer des sur-amplitudes à la remise en fonctionnement les utilisateurs étant par essence asynchrone.

Si tu es en guyane, tu devrais directement poser ta question à une agence edf qui t'indiquera son cahier des charges, hors incidents. Et éventuellement, s'il y a eu un incident hors norme, correspondant à tes pbs, te dédommager via ton assurance. N'oublie pas la déclaration à l'assurance.

Enfin, derrière un onduleur opérationnel, s'entend hors panne, ton systeme ne devrait rien voir.
semopy   Senior Member   Déconnecté 16/07/2005, 11h27     Re : Variation de fréquence EDF et matériel informatique
  #5  
salut
pour la frequence c'est 0.01%
tension +10% et -5%
si je ne me trompe pas
semopy
__________________
http://semopyworld.free.fr/ inscrivez vous
eurexo   Junior Member   Déconnecté 16/07/2005, 16h52     Re : Variation de fréquence EDF et matériel informatique
  #6  
Pour résumer, avec un onduleur on-line tip top et une alim à découpage, il n'y a à priori pas de risques de dommages sur l'ordinateur, quelque soit les variations EDF (fréquence et:ou tension) ?

Un grand merci à tous.
johna   Senior Member   Déconnecté 20/07/2005, 13h03     Re : Variation de fréquence EDF et matériel informatique
  #7  
En relisant le sujet, je viens de repenser aux conditions exceptionnelles que constituent les orages et des décharges de la foudre qui peuvent submerger toutes les protections. Il n'y a pas de protections absolues.
Jean Claude Vandamme 20/07/2005, 13h15     Re : Variation de fréquence EDF et matériel informatique
  #8  
Les précisions qu'on t'a donné sont vraies pour des réseaux interconnectés.

Cela m'étonnerait qu'ils le soient à Cayenne.

Il n'est pas impossible que tu sois alimenté par un groupe électrogène.
Il peut alors y avoir des variations de fréquence et des variations de tension importantes si ce groupe à quelques problèmes.

"Si je t'em### N'employez pas de SMS dans ce forum , veuillez corriger votre texte ! ###### N'employez pas de SMS dans ce forum , veuillez corriger votre texte ! ###### N'employez pas de SMS dans ce forum , veuillez corriger votre texte ! ###### N'employez pas de SMS dans ce forum , veuillez corriger votre texte ! ###### N'employez pas de SMS dans ce forum , veuillez corriger votre texte ! ###s tu me le dis"

Be aware

Jean Clod.
Répondre


Outils de la discussion Rechercher
Rechercher:

Recherche avancée
Modes d'affichage